| Пт, 20.03.2020, 20:35 | Сообщение # 1
|
moysovet Пользователи Активность: 1
| Искал на профильных электро-форумах, гуглил - пальцы устали, но ответа так и не нашел.
Необходимо с помощью индуктивного датчика подавать ток +60 В на устройство (прибор еще советских времен). Промежуточное реле не применить никак. Звонил по телефонам многих фирм, датчиков полно, например - таких:
, но все на напряжение до 30В. Схему устройства не поменять - иначе цена слишком высока.
Есть ли какие-либо мысли по датчикам на большое напряжение?
Один спец мне написал:
Купи обычный NPN датчик и добавь 3 детали. Схемку набросал в sPline. Стабилитрон на 47В ограничивает макс напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с мак напряжением > 100В, можно и полевик. Резистор 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (можно обойтись без него).
|
|
| Сб, 21.03.2020, 09:22 | Сообщение # 2
|
MAESTRO ^ Активность: 5562
| Схема правильная, работать будет.
|
|